Найдено 3 соответствий

Перейти к расширенному поиску

altair9323
20 мар 2015, 00:10
Форум: Питание
Тема: Вопрос по РК-П03
Ответов: 5
Просмотров: 4848

Re: Вопрос по РК-П03

Здравствуйте. То, что указано в даташите - это передельно допустимые максимальные параметры. В принципе, производитель допускает работу своего изделия с такими параметрами, но предупреждает, что может и сломаться. Что у вас и произошло. Сначала сгорела микросхема, через переменный резистор потек сл...
altair9323
19 мар 2015, 11:02
Форум: Питание
Тема: Вопрос по РК-П03
Ответов: 5
Просмотров: 4848

Re: Вопрос по РК-П03

Потом подключил другой трансформатор (более мощный) с напряжением 27 В (подумал 1 В от допустимого - не существенно). Вообще то не на один вольт, а где то вольта на три. Если я не ошибаюсь, то максимальное входное напряжение данной микросхемы составляет 35 вольт. При напряжении на выходе трансформа...
altair9323
19 мар 2015, 00:08
Форум: Питание
Тема: Вопрос по РК-П03
Ответов: 5
Просмотров: 4848

Вопрос по РК-П03

Собрал данный БП. Подключил трансформатор с напряжением во вторичной обмотке около 17 В, все заработало, напряжение регулировалось переменным резистором. Потом подключил другой трансформатор (более мощный) с напряжением 27 В (подумал 1 В от допустимого - не существенно). Сгорел переменный резистор! ...

Перейти к расширенному поиску